dosga 发表于 2012-9-6 21:33:36

楼主怎么样了?
在中国还是在加?

jsfooler 发表于 2012-9-17 15:09:33

不叫DCS, 叫SCADA
lamjin 发表于 2011-10-10 01:24 http://www.ourdream.ca/forums/static/image/common/back.gif
DCS和SCADA是两种不同的控制系统方式,接线方式就完全不一样.DCS更早期些,但是现在两种系统,在工业控制中都使用.

lamjin 发表于 2012-9-17 22:59:02


DCS和SCADA是两种不同的控制系统方式,接线方式就完全不一样.DCS更早期些,但是现在两种系统,在工业控制中都使用.
jsfooler 发表于 2012-9-17 15:09 http://www.ourdream.ca/forums/static/image/common/back.gif

你说说有什么完全不一样的地方, 接线怎么完全不一样了?

jsfooler 发表于 2012-9-18 08:01:39



你说说有什么完全不一样的地方, 接线怎么完全不一样了?
lamjin 发表于 2012-9-17 22:59 http://www.ourdream.ca/forums/static/image/common/back.gif
SCADA=(Supervisory Control And Data Acquisition)系统是总线式接线,
DCS=(distributed control systems,)系统,是分线式接线,
呵呵,看来还要好好学哟。
两种系统的信号特性和传输方式都不一样。

lamjin 发表于 2012-9-18 08:06:15


SCADA=(Supervisory Control And Data Acquisition)系统是总线式接线,
DCS=(distributed control systems,)系统,是分线式接线,
呵呵,看来还要好好学哟。
两种系统的信号特性和传输方式都不一样。 ...
jsfooler 发表于 2012-9-18 08:01 http://www.ourdream.ca/forums/static/image/common/back.gif

你弄两张系统图, 看看有什么本质的区别。

jsfooler 发表于 2012-9-18 10:45:36



你弄两张系统图, 看看有什么本质的区别。
lamjin 发表于 2012-9-18 08:06 http://www.ourdream.ca/forums/static/image/common/back.gif

呵呵.
最后一次回答,要给我咨询费哟。
DCS是按回路接线,一路信号对应一回路接线。输入输出信号为4~20mA模拟量输入输出,或者是0/1(开/闭)数字量输入/输出,信号是单方向传输的。
SCADA的信号采集和输出是计算机通讯形式,现场元件是串接在总线中。信号是双向传输的。
随着计算机技术的发展,工业控制系统有向SCADA方向发展的趋势。
虽然我没去加拿大找工作,呵呵,专业水平还是可以的。

lamjin 发表于 2012-9-18 11:25:11

你的理解感觉太狭隘了。

daniel0293 发表于 2013-1-16 00:04:33

DCS是上至人机交互、下至现场设备的整套系统,侧重的是现场级的控制
SCADA侧重的是上位机的信息交互,是用来配合现场级、控制级的硬件的
主要区别是2者侧重点不同

daniel0293 发表于 2013-1-16 00:07:51

不过发展到现今,确实就如老金所表达的意思,2者从本质上来说,区别不是太大了

林贵仁 发表于 2013-2-23 21:49:47

26# jsfooler 准确!
页: 1 [2]
查看完整版本: 有没有做工业自动控制的筒子?